CP341的F1C8:080C故障

2261

3

2011-05-23 16:25:08

今天调试CP341出现F1C8:080C故障,仔细分析了情况
1,CP341-485/422经过232-485转换器转换后跟笔记本电脑通信,笔记本每次发送数据都可以看到CP的rx指示灯亮一次,感觉接线应该是没问题的,但是从step7里监控不到任何数据。
2,根据故障提示,有可能是停止位/奇偶校验/数据位错误,或者接线有问题。仔细检查多遍,停止位,奇偶校验,数据位都正确,甚至更换了串口调试软件,故障依旧。接线就不怀疑了,因为RX指示灯随着笔记本发送数据就亮了,CP341发送数据,笔记本也能收到数据,只是数据不一致。
3,上网搜索F1C8:080C故障,本论坛里就有类似故障,但是没有下文。

鼓捣了十几分钟没结果,刚好午饭时间到了就去吃饭了。
饭后心思难到指示灯亮了接线还有可能错了?于是对调AB再试,我的天,一切正常!!!
看来CP341-RS485/422不要被这个指示灯给迷惑了,虽然你笔记本发送数据后cp的rx指示灯就亮!!!希望对朋友们有帮助!