下位机要求支持6号命令和16号命令说明:
楼主说的6号命令和16号命令分别对应的是modbus通讯中的功能码6和16,分别对应的是写单个寄存器和写多个连续寄存器。
因此,在楼主程序中从地址后的数据(估计楼主的程序中应该是R/W)应该分别设置为6或者16.
由于6对应的是写单个寄存器,因此,COUNT只能为1.
如果希望COUNT大于1,即写多个寄存器,可以用功能码16来实现。