有时候电源很容易被忽略,我也遇到过一次,调试PLC程序,每个循环都执行不完就停下来了。而且停止的动作点还不一致,一开始老从一些互锁信号、条件信号是否正常考虑,折腾来好久不行。
最后,把10A的24V电源换成了15A的,好了,原来电源容量的问题。
其实我们买的10A的电源,也就能用到8A左右,根本用不到10A。