手痒,发一个吧。B002:1泵运行时间;B004:2泵运行时间;B005:3泵运行时间;B006:选择2、3泵最后停机(运行时间最长)的泵复位、并启动下一个循环;B003用于1泵停机时置位2、3泵。
点击此处查看附件B005及B005的复位信号用于停机时强制复位2、3泵。
三台泵的运行时间,您也可以采用引用方法:1)如:斑竹贴图的举例;2)采用(如:电位器0~10V、4~20mA)三路模拟量输入信号,分别送模拟量放大器,然后被B002、B004、B005引用;3)计数器的初始值或计数值;4)三台泵或两台泵的运行时间有固定关系时,可采用同一个模拟量、计数器值等等所有允许被引用的值,经模拟算术等处理后,再被引用;等等...