回复:从PLC上传上来的程序,OB1怎么就编译不过呢

zzql

  • 帖子

    1909
  • 精华

    1
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-23 21:04:05

2楼

我也遇到过,明明从正常运行的系统上传的程序,为什么会出现这种情况呢?请高手解释。
越学越不会
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。