也说一个24V电源引起的通讯问题

8803

  • 帖子

    564
  • 精华

    6
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-23 23:57:41

22楼

1、结构:300PLC+5只ET200M从站(每个从站单独有PS307电源)
2、运行过程中出现通讯报警
3、首先将所有的DP插头全部重新紧固,还是出现通讯报警
4、逐个从站更换DP插头,还是出现通讯报警
5、检查通讯线,没有发现损伤
6、逐个更换PS307,更换到第三个从站,设备运行正常,确定PS307故障(说明:万用表测量,24V输出正常)
7、编制监控程勋,用SFC51编制,当出现类似故障,迅速找出故障从站,更换PS307.