发布于 2011-05-24 06:37:24
24楼
楼主加精的确合理,很有代表性。理论上负荷波动越大,电源电压波动就越大,也就是说纹波越大,更不说超过调整范围的波动了,波动和失调可认为电源内阻变大,从而形成干扰,导致影响通讯。楼主之前的电源实际属线性电源,干扰实际很小,但是电源内阻太大,特别是动态内阻,在传动系统上通过电源的干扰变大了,导致电路简单的设备出现问题。后来的开关电源理论同比纹波要大,但实际使用的滤波大、内阻小,所以反而没干扰到通讯了。ABB惯用线性电源,同容量的线性电源比开关电源重、大、贵,但性能更好。通常电源的指标都是够的,导致长期忽略电源引起的问题,实际上音频放大和通讯行业是非常重视电源系统的。前不久我遇到一个DP通讯问题,一直未解决,现在该回头去反思一下电源了,感谢这个帖子,也感谢这个论坛。
合适的才是最好的!