quote:以下是引用青青草原在2011-05-22 18:35:13的发言:
我单位有一台装机装柜型SE70变频器,进线接触器线圈由X9端子的开关量4,5控制,但在什么状态下X9端子的4,5闭合呢?矢量大全说明书上讲,由X533端子排的端子控制,但柜内找不到此端子,请各位老师指教。说明书上还讲是由控制字第一位OFF2决定,是这样吗?
主接触器控制由状态字位0控制,在开机信号0008或0009时闭合.
只有在安装“安全停车”选件K80,才有X533端子。