发布于 2011-05-24 08:27:03
81楼
1. 选择标准PROFIBUS通讯电缆
2.屏蔽层多点接地
3.规范布线如 ,1不同电压等级的电缆分线槽布线,2通讯电缆单独在线槽外布线时,可根据情况采用穿金属管的方式。3通讯电缆与动力电缆避免长距离平行布线,4尽量将电缆贴近大面积的金属板,5通讯电缆过长时,不要形成环状,6通讯线连接的设备应做等电势连接, (7)通讯线在电柜内的布线,远离干扰源。在柜内的走线应当进行精心的设计,尽量避免与高电压、大电流的电缆在同一线槽内走线,同时,不要在柜内形成“环”,特别时避免将变频器等干扰源包围在“环”内。