quote:以下是引用甫哥在2011-05-10 14:43:43的发言:
接触器选型以CJ20系列为例:主接触器与三角接触器可选CJ20-400A(一次电流并联),星接触器可选CJ20-250A。从技术角度讲:接触器再选大些没坏处;热继电器只需要一个,可选JRS2-630,电流整定范围是400~630A(400~441~504~557~630A等几个刻度值)。
电机功率太大,建议采用自耦降压、软起动器或变频器。