回复:s7-200 我用224xp采集磁感应转速传感器,信号为6~30正弦波,可不可以直接接入?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15608
  • 精华

    102
  • 被关注

    966

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-24 16:05:51

8楼

30赫兹这个频率用模拟量输入模块或者XP本身是模拟量输入绝对没有问题。这个磁感应式的通常用在感应齿轮齿顶的。速度越高电压越高。我用过用于柴油发电机组的飞轮齿圈的检速电压达到70伏。一定要经过整形才能进入PLC。你肯定你用的这个频率真的这么低?频率很低很低的时候电压很小很小的,不具备施密特特性的话肯定门槛值附近抖动得不得了。