关于用MM440矢量转矩控制作负载

已锁定

xiaoweny

  • 帖子

    132
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-20

黄金 黄金 如何晋级?

关于用MM440矢量转矩控制作负载

737

4

2011-05-24 19:26:35

我有一个设备需要做试验,试验台搭建方式:用一台变频器带电机作驱动,功率是36KW,另一台变频器带电机作负载。
当然我知道可以用共用直流母线的方式,现在我们把这个方式排除在外,因为我手头已有一台普通的变频器MM440.
现在的问题是:作为负载的那台变频器,让它处于矢量转矩控制模式,让电机长时处于发电状态,发电功率为36KW,那么这个36KW能量只能通过制动电阻消耗掉(因为我用的是普通MM440,无回馈单元,贵嘛),请问这个方案可行吗?如果可行,我该选择多少大的电机?多少大的变频器?制动电阻多少大功率?
关于用MM440矢量转矩控制作负载 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。