我有一个设备需要做试验,试验台搭建方式:用一台变频器带电机作驱动,功率是36KW,另一台变频器带电机作负载。
当然我知道可以用共用直流母线的方式,现在我们把这个方式排除在外,因为我手头已有一台普通的变频器MM440.
现在的问题是:作为负载的那台变频器,让它处于矢量转矩控制模式,让电机长时处于发电状态,发电功率为36KW,那么这个36KW能量只能通过制动电阻消耗掉(因为我用的是普通MM440,无回馈单元,贵嘛),请问这个方案可行吗?如果可行,我该选择多少大的电机?多少大的变频器?制动电阻多少大功率?