quote:以下是引用guoxin在2004-09-04 08:55:00的发言:
停车过程结束以后,系统进入稳态,再测量直流母线,你会看到r006是由540V-570V升到760v,要不怎莫奇怪呢,我还将变频器使能去掉了呢,应该与负载无关

理论上是这么讲,实际上电机有剩磁。即使封锁了调节器,仍会存在制动的电流回灌直流母线。为了确定你的“怪现象”,可以观察检测ROOO4多长时间以后恢复正常的母线电压?第二,把停车时间(斜坡函数的下降斜率)延长许多。比如1-2分钟,在观察一下你的母线电压,是不是没有那么高了?我想你会得到一个结论的。