quote:以下是引用tianzimensheng在2011-05-24 10:36:28的发言:
这个块目前还没有使用过,不过听说现在可以不用做工程转换了,感觉还是很方便的,楼上的说增加了斜坡功能,我试验过,不错的,可以根据不同的工况大家选择着使用吧,用于APL推出的时间不是很长,因此大家好像用的不是很多,希望用过的人给几个例子,如:PID简单控制、窜级控制、及三冲量控制等。


你所提及的这些典型控制在电厂里是经常使用的;
PID简单控制:即常说的“单回路控制”;这个我相信大家都用过,最常用的是使用PID调节风门,调节门等的控制;一个过程量的变化控制一个阀门的开度;

串级控制:两个PID级联,主调PID的输出作为副调PID的“外给定”;串级得投入是“自动”+“外给定”;2个PV控制量决定一个控制设备的开度或者频率,速率等等;电厂里比较典型的就是减温水调节。


“三冲量控制”:实际也是串级调节的一种。只不过由于2个PV值得变化通过2个PID控制器控制不能达到最终控制设备的精确输出,需要增加第3个变量作为前馈来补偿输出的偏差。
最为典型的是汽包水位三冲量的调节:汽包液位作为副调;给水流量作为主调;但由于汽包内受到蒸汽的虚假液位影响会导致测量仪表的准确性,因此需要通过蒸汽流量作为前馈补偿输出。
另外的炉膛负压等控制也是比较典型的三冲量调节。只不过国内除了大型的煤粉炉单元机组,大多数无法投入这个调节的自动,应用不是特别的广泛。