回复:s7-200 我用224xp采集磁感应转速传感器,信号为6~30正弦波,可不可以直接接入?

boss-200

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-24 21:32:03

9楼

quote:以下是引用芳季在2011-05-24 16:05:51的发言:
30赫兹这个频率用模拟量输入模块或者XP本身是模拟量输入绝对没有问题。这个磁感应式的通常用在感应齿轮齿顶的。速度越高电压越高。我用过用于柴油发电机组的飞轮齿圈的检速电压达到70伏。一定要经过整形才能进入PLC。你肯定你用的这个频率真的这么低?频率很低很低的时候电压很小很小的,不具备施密特特性的话肯定门槛值附近抖动得不得了。




这个是发动机手册的数据,这个数据可靠性不大,实际来讲,我最高测量过幅值120V,频率超过10k的。不过我这个用于变矩器的输出轴,据此计算后面泵的冲程。所以肯定不会那么高。