回复:产品技术介绍——Step7 OB组织块介绍和使用技巧

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-24 21:57:51

85楼

可以在OB86中计算DP从站有故障的时间,如果故障时间非常短,一闪而过,说明是因为网络连接器接触不好,出现短暂的开路,但是马上恢复了。这样的故障可以忽略。如果某个站的故障持续的时间超过规定值,则应根据该从站的重要性判别应该采取的措施,例如报警或停机。用没有编程的OB来防止故障时的停机有时是很危险的。上面是OB编程的一些思路。