按照现在西门子手册中的编排,主从就是从动为转矩控制。
转矩给定由主动速调输出来,要求很快电流同步所以采用simolink光纤方式,通过plc通讯还是有些慢,通讯板要单买一台装置一个,自带光纤。
你说的1,3间的同步控制主要在于速度位置的同步,根据同步精度要求在哪完成都可以,简单的话在装置内用功能块搭也行。
建议你用s120吧,一个cpu带四个装置啥通讯也不要了。