有一台德国进口的外圆磨床,机床配备USV防断电紧急回退功能,使用西门子USV模块和蓄电池,看电路很简单的连接:三相电接一个2.2--3.2A断路器,直接到USV模块然后接蓄电池。

没有什么技术性,可是问题就来了:偶尔这个断路器会跳闸,造成整个机床系统断电保护,开始几天怀疑断路器过小,更换一个5A的断路器还是出现,用仪器监控了几天没发现电流和电压的大范围波动,故障依然存在,最后发现每次跳闸的时候都是市电在最低时(最低360V左右),因为老德的设备额定电压是400V,所以使用时加的稳压电源调压,稳压电源频繁调压,好吧,怀疑稳压电源就把稳压电源撤掉,直接接市电,果然,运行了几天没有出现故障,经过与别的设备的稳压电源对比,发现在变压铜柱上少接了一根零线,经过咨询厂家,才知道他们在别的使用时频率过高才撤掉零线的,可能这台USV电源需要高频,接上后就OK了,至今没在出现过相同故障。