zane提到抬吊的问题,佩服!因为要吊的工件是对称的,重心不变,所以在这个项目是不考虑的。
小皮,因为很快电流同步所以用simolink光纤方式,学到了一招,谢谢!
同步以前搞过,精度要求不高,两边高度差可保持在10-15毫米左右。不过有次吊100吨的东西两边相差20吨,报警停机。没办法把两边荷载的4-20mA信号也进入PLC比较,设定为高度相差5毫米或重量相差5吨就纠偏,算是解决了问题。听说荷重传感器时间一长也就不准,总有点不放心。