quote:以下是引用lzm在2004-08-31 11:48:08的发言:
现想由上位机输入
1)0.0~50.0Hz的输入方式,请问STEP7中速度给定应如何编程。
2)0.0~100.0%的输入方式,请问STEP7中速度给定又应如何编程。

1、直接用浮点格式发送。
2、规格化,用H4000方式发送。H4000=100%。同时定义P2000=50Hz。或者100%的频率值。