发布于 2011-05-25 11:13:03
83楼
我们的新项目在调试期间大量的出现通讯故障,多次处理,主要做了几个方面:
1、通讯电缆与动力缆的单独布置
2、通讯电缆屏蔽层多点接地,变频器柜进出线处接地
3、通讯电缆穿管
4、增加通讯延时,特别在不同厂家之间。我们在honeywell上位机及现场的PROFIBUS从站加入了几秒钟的通讯故障延时,效果最好!因为很多情况下干扰瞬时的,当然这个可得依据现场实际情况进行。
5、进行通讯线的联接检查,有些故障出现在厂家预装在柜内的通讯线接线不良
6、使用专业工具。示波器,通讯测试仪进行信号电平检测,使用SIEMENS的Amprolyer软件进行数据包监控分析。
7、降低通讯速度