液位开关 CLS200 误报警

1624

3

2011-05-25 15:50:52

介质:富甲醇;介电常数:30;密度:773kg/m3;压力:0.23MPa;温度:48℃;设备低位报警用。最近出现3次误报警,从中控电脑上可以调出报警动作。根据工艺状况,液位低于30%才报警,并连锁泵动作。每次误报之后大概半小时又恢复正常。该设备同时有一台双法兰液位计,工作一直正常。历史趋势上看液位变化很平稳。不知道怎么会出现这种现象?另外CLS200液位开关如何调试?请各位帮帮忙啊。