发布于 2011-05-25 19:49:29
87楼
我厂里遇到过,变频一直报F0002故障(变频控制滚筒,转动惯量比较大),100Hz以下运行时,升减速都不会有故障,频率再高点之后减速就会报F0002故障,开始的时候就修改加减速时间,把时间设长点,当时还好,第二天还是报F0002,之后查说明书,监控直流回路电压r0026,也没有超过设定值。最后摸了制动电阻总是冷冰冰的,就怀疑制动电阻没起作用,查询制动电阻相关设置,才发现P1240未设置1,P1237>0,设置好参数后第二天(制动电阻明显发热),故障未再出现
厚积薄发