如何实现变频器在调速电位器不归零的情况下无法启动?是在变频器里设置还是需要外部硬件。
两种办法都可以。
外部搭硬件,就是当变频器的主给定不为零的时候有一个触点断开启动通道,当转速给定为零以后,这个触点闭合,允许合闸“启动”,而一但变频器启动,立即“自保”那个串在启动回路的触点。就可以了。
内部参数设置是将模拟量主给定的监控信号通过逻辑控制,连锁启动信号实现只有在监控给定信号为0时,才能激励启动,而一旦启动,同样需要“自保”那个连锁的监控信号。