赞同楼上的,我单位一电子提升货柜用的就是西门子440的变频器,前段时间被烧坏了,一直查不出原因,换了台新的花了2W多,近来又频繁报警,提示电压过高,但每次检测电压都是正常的,实在头痛。前几天又去检修,在检查电源电压的时候居然量出1000多伏,但是只持续了一两秒,先以为是万用表坏了,又拿来一只表,两只表同时测量,又是正常的,隔了几分钟电压又升高到800多伏,不过这时候我注意到,每次电压骤变的时候旁边的一台电焊机就在工作,赶紧测量该焊机的电源电压,终于查到电焊机工作的时候电网电压就升高到530伏左右,一停下马上恢复正常,这就是我们总找不到毛病的根源了,因为他只是偶尔工作一下!检查焊机发现都是滤波电容惹的祸,实在是损失惨重。