压力信号快速波动的可能性是有的,不一定是干扰。
温度信号快速波动才说明系统受到了干扰。
可以检查传感器--PLC之间是否使用了屏蔽电缆、屏蔽层是否单端接地;
信号地和PLC地是否等单位(就像前面所说独立供电的变送器可以将信号-与PLC的M连接)
如果还是有较强的干扰,可以考虑采用“中值滤波”对信号进行预处理。