发布于 2011-05-26 14:19:25
1楼
可以用循环中断方式来实现,但是楼主要求太高了,如果定的扫描周期太短,会造成PLC整体的扫描时间大大提高。
取个例子,OB1的扫描周期为100ms,而楼主希望的循环中断扫描周期为10ms,假如循环中断程序扫描时间为2ms。
那么总的扫描时间为:即完成OB1程序块的扫描加循环中断的时间为:10+ROUNDUP(90/8)*10=130ms,要比正常扫描多了30ms以上。
所以,建议楼主采用选择循环中断时周期不能太短,同时循环中断中程序量不能太大,否则将大大影响OB1即主程序的执行。
豆豆