quote:个人认为s7-200的USS通讯抗干扰能力太差了.我都是按照MM440手册上说的接地和连线.(用西门子专用的DP线).距离只要超过60到70米.只要大功率的变频器一开.马上通讯出错.但是用
modbus来做通讯.相对USS的抗干扰能力要好的多.同样的项目我采用S7-200和汇川的MD320做
modbus通讯.一点问题都没有.也不清楚是什么原因.
USS通信时最后一个站的偏置电阻和终端电阻一定要有,确保通信线上的电平稳定,同时吸收网络上的反射信号。
变频器本身就是一个大干扰源,通信线质量和屏蔽层接地的情况直接影响到通讯的效果。
modbus和USS在S7-200中都是利用自由口的接收和发送指令编写的,本身都属于串口通信。
USS和
modbus的抗干扰性的比较没有确定的结果。本身两个通信协议就不一样,USS协议是S7-200与西门子的变频器进行通信的一种协议,而且是适用于实时性要是不是非常严格的情况。
因为变频器不用,个人觉得进行比较不是很有说服力。
不管怎样跟变频器通信时一直注意干扰的问题。