回复楼主在3楼的提问:增益1.25、偏置-250是如何计算的?为什么要乘以7、再除以10。
增益1.25、偏置-250是如何计算的?
答:1)传感器选4~20mA时4mA读入的值是1000×4÷20=200,而不是0,20mA对应读入的值是1000。4~20mA读入的是200~1000,必须将读入的信号“调整”为标准信号0~1000;
2)如果将上述读入到信号放大1.25倍,再加上偏置-250结果就是:(4mA时)200×1.25+(-250)=0,(20mA时)1000×1.25+(-250)=1250-250=1000;
“模拟量术的V1引用模拟量放大器的值(标准化值)后”为什么要乘以7、再除以10。
答:4mA“标准化”后的值×7÷10=0×7÷10=0;20mA“标准化”后的值×7÷10=1000×7÷10=700;得到的结果刚好是您所需要的结果(文本显示值):输入4~20mA对应0~700KPa。
我在1楼回答的“另一种方案”是:只用一个模拟量放大器直接标定为工程量值。同时,将显示精度由原来的1,提高到了0.1。
1)读入信号×8.75 +(-1750)=0~7000『计算(标定)结果』;
2)由于“文本显示块中的小数点位数”设置为1,文本显示器中的结果就不是0~7000,而是0.0~700.0。