楼主的问题是电机从零速启动到低速还是保持低速运行?电机启动时,若速度给定斜坡合适,变频器将以最大电流给电机加速(不管是空载还是满载),直至速度给定和反馈达到平衡,因此,多大启动电流是由调试人员设定的;如果是低速运行时电流是额定的1.5倍则不太正常。