quote:以下是引用yming在2011-05-26 00:32:37的发言:
quote:以下是引用xiaoweny在2011-05-24 22:43:49的发言:
给定频率20HZ,刚开始时变频器启动就停在4HZ左右就上不去了,然后报A0501,随着电压提升,到130%左右,变频器频率就停在2HZ左右了。这个时候就越不敢提了,因为已经出现相反效果了。
不过后来越提越高,死马当活马医,提到200%时就开始转了。
MM420

MM420肯定不是这个问题(不应该这样做)。
我也遇到过类似问题:新的MM420,只是用V/F模式;单机、模拟量给定的简单应用。想当然地使用默认值,装上就运转。第二天就被叫回来了,频率上不去。
只好老老实实地输入铭牌参数做“快速调试”,然后做一次P1910电机参数自检。就好了。

P1910=1,做过的,参数都设置过的。