回复:直流地和交流地

peisong

  • 帖子

    389
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-27 15:33:13

5楼

如果接地阻值很低,在1Ω之内,混接应该没问题。以前的工厂接地电阻达到0.6Ω,交流地和直流地就没有区分开来。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。