接一公司的输煤系统,其中皮带机综合保护要和PLC通信只能根据厂家提供的通讯协议,把数据包读进去后,根据协议的功能解码。坛中有没有这样的高手,价格可以谈13338372939/QQ249308211
协议采用从机主动传送数据, 主机应答方式。
1、字节格式
每个字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0),和一个停止位(1),共十位,无奇偶校验位,半双工。先传低位,再传高位。
2、帧格式
帧起始符68H 10H,帧长度为7个字节。地址为FF视为广播。
下行数据帧格式:
名称 代码
前导码 FFH
帧起始1 68H
帧起始2 10H
地址码 1个字节
皮带机号码 1个字节
报警级别 1个字节
校验码 1个字节
帧起始符78H 12H,帧长度为7个字节。
上行数据帧格式:
名称 代码
前导码 FFH
帧起始1 78H
帧起始2 12H
地址码 1个字节
皮带机号码 1个字节
报警级别 1个字节
校验码 1个字节
3、命令代码
① 从站上传报警数据:
FF 78 12 XX NZ LL CS
② 主站应答:
FF 68 10 XX NZ LL CS
注:XX 为地址号码,数据范围为01H~F7H
NZ为1个字节16进制码,
校验采用异或和 (不包括帧起始1和帧起始2两个字节)