回复:关于变频器配电的小问题

nnnn1234

  • 帖子

    4963
  • 精华

    57
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-27 19:21:27

2楼

quote:以下是引用工控菜鸟2007在2011-05-26 22:14:04的发言:
如题:我想知道变频器本身消耗电能么?比如我想给2.2kw的水泵和相应的变频器配电,最上端的空开应该按2.2kw算还是按4.4算?谢谢!
变频器本身消耗电能的而且输入和输出电流是不一致的。
你应该根据负载先选择好电机,选择变频器,之后你可以在变频器的铭牌上找到其输入电流值。再根据这个电流值来选择空开。