我要S7-400上碰到过类似现象,S7-400带两个IM151-1站,隔不了一周两个IM151-1站会出现“BF”报警,所有输出均无,查PLC程序正常。查总线及插头等均无问题,每次复位CPU后正常。七、八次后,再复位CPU后便不能正常使用。查线路未找出故障后,通过逐步减少网络从站查出为CPU上的Profibus口有问题,更换一个后正常。