回复:18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36973
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-27 21:37:17

1楼

最好别选四根线在一起的电缆,散热不好。需要加大导线的截面。如果是单棵的电缆50平方截面的乘以4即可.也就是,4棵10平方截面的电缆。距离不要超过50米。如果输电线路太长,不仅要考虑增加截面,还要考虑增加电抗器。
这种讨论在工控网上太多了,有各种的经验公式参考。如果用西门子的变频器,说明书的技术数据中都标着各挡功率下电缆数据。
(不好意思,前两天发的帖子,笔误了,今天一看,太离谱了,已修改。11-05-30)