回复:6SE70变频器低速启动时,电流是额定电流的1.5倍。这正常吗

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-28 11:10:45

6楼

“电流主要是启动时大,大约持续不到10秒钟”——这是正常的,因为启动加速时,变频器是需要出到最大力矩、电流值以满足加速需要的。


“我把P128设置额定电流值,应该没啥问题了”——是不会有啥问题了,顶多加速过程变得稍微长点了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: