近日一台300多千瓦的风机变频器经常开机一会就报过流故障,风机是选粉机,频率可调的,给定是4到20毫安信号,常常一起动的时候失控一会报过流故障,但只要一起动起来了,就基本正常,可以管十几个小时。后来中控工发现只要把前面的阀门关小一点成功的几率要大一点,我们以为就是操作部挡引起的呢。(因为里面还有更大的风机在抽风)但还是一到晚上就很容易报故障,不解啊,其它外围都检查了好几遍了,正常,接地也规范啊,以为是变频器的问题,于是买了一个新的换上,没过几天问题又出现了,因为还在保修器啥,就叫厂家来看看。也没看出是哪的毛病,就换了一台,结果还是一样的。现在怀疑其它原因了,用万用表量出问题的时候电源电压比正常的时候高十几伏,是不是电源的问题呢,于是把电压调低,正常了。告诉厂家后,他建议买一套制动电阻接上,装上后一切正常。
原来给定值总比反馈值小,应该是电机处于发电状态,变频器消耗不了那些电,所以经常报故障。看来制动电阻不可省略啊。(原来为省成本,一套电阻要接近一万了)