回复:硬件中断怎么做?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-29 17:35:05

3楼

楼主讲的是带硬件中断和诊断中断的模板,例如:6ES7 321-7BH01-0AB0。
1、
SM 321; DI 16 x DC 24 V 可在信号转换的正沿、负沿或正负沿处触发各个通道组的硬件中断。
为每个通道组单独编程。可随时更改参数(在RUN 模式下的用户程序中)。
发生的硬件中断启动了CPU (OB 40) 中的硬件中断处理,以及CPU 中断用户程序的执行或较低优先级程序的执行。
您可在硬件中断OB 40 的用户程序中定义PLC 对信号沿转换的反应。当程序退出硬件中断
OB 40 时,模块便确认硬件中断。
对于每个通道,模块可以向堆栈中写入一个中断。如果没有更高优先级的运行级别将处理过程挂起,则CPU 将按缓存中断的出现顺序处理所有模块的缓存中断。

2、
有关模板:
详见:《S7-300模板数据》,其中数字量输入模块 SM 321; DI 16 x DC 24 V;带硬件中断和诊断中断,同步;(6ES7 321-7BH01-0AB0)
下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629[1].pdf

3、
相关知识:
有关OB40:
OB40 程序当在硬件组态中设定的硬件中断发生后执行,当OB40 执行时可以
通过它的临时变量OB40_MDL_ADDR 读出产生硬件中断的模板的逻辑地址,
通过OB40_POINT_ADDR 可以读出产生硬件中断的通道

详见《组织块使用说明》下载:
http://218.93.112.166/ec/C23/dl/xxzl/%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%9D%97%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf
一日三省吾身