发布于 2011-05-29 19:00:59
50楼
48楼的高手!你的帖子我看过了!具体是这样的。我用一个FB实现的是当一个条件满足时Q0.0~Q0.7的输出循环一次输出,为的是按一定间隔打开8只电磁阀。因为每一步需要一个定时,为了减少所需调用的定时器,采用的是多重背景数据块的方法。另外一个是FC块,实现的是两台电机的轮流以一定时间间隔运行,当然也能手动随时启停。这个FC中用到两个定时器,采用的是单背景数据块。起先我是在OB1中分别使能FB。FC测试,功能均满足要求。可是当我在OB1同时使能FB和FC后,发现他们就不正常,FB基本能(有时也乱跳)循环控制Q0.0到Q0.7.而FC的输出(就是PLC在Q输出发光二极管)也不正常了,有时能实现轮流输出,而有时有死在那不动。我采用在线调试查看,发现这个FC中的定时器有时工作有时不工作。也就证明为什么输出时有时无了!感觉这FB和FC中的定时器像是在相互干扰,不知是什么原因!