quote:以下是引用阿鸣在2011-05-29 17:20:33的发言:
例如
.IW100,QW100地址不冲突!
.MW100、PIW100、PQW100地址不冲突!
.PIW100与IW100地址冲突!
.PQW100与QW100地址冲突!
相关的答案,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=67146&cid=1029


我不同意阿鸣网友的观点“PIW100与IW100地址冲突!”。
您提供网址的答案我看了,最后的“如果IW100已经使用过,就不可以再使用PIW100.”是错误的,I和PI是两个完全不同的地址区,为什么不能同时使用IW100和PIW100?
下面给出一个例子,在STEP7的帮助中搜索“延时中断的处理实例”,其中的OB20有下面一段程序:
Network 1 无条件地置位输出Q 4.0
SET
= Q 4.0
Network 2:
L QW 4
T PQW 4
最后两条指令将QW4送PQW4,是为了立即将Q4.0的状态送输出模块。这就是一个同时使用QW4和PQW4的例子,并且非用不可!!