参数设置错误之类的人为因素去掉的话,肯定是机械间隙过大引起的,造成全闭环震荡,我碰到几次了。什么增益,轮廓误差,粗精准停,反馈极性一上手就可以很快排除掉。
光栅尺出问题的话一般不是这种情况,定位的时候找点或者干脆报主动编码器硬件故障。
像楼主说的倍率一大就报警,若是速度快的情况下该轴还抖动的话。可以排除光栅尺。
以前为了叫机械心服口服,我可是拿着海德汉的示波器检测过的,当然我也是开环,半闭环,全闭环都切了看不同的现象,还将电机脱开负载试过。可以证明光栅尺的信号丢失或干扰不会引起25040这个报警,通常尺的问题不会这么大的动静。
建议先把间隙收下再观察,带了全闭环以后是否还有该现象。