quote:以下是引用Zane在2011-05-30 00:53:45的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2011-05-29 21:35:25的发言:
我个人建议:在实际的工程应用中,还是不要用单键来启停设备。这样设计在硬件控制回路中有安全隐患!比如:你用单键把设备启动起来了,在某个时刻,控制线断线,那么就无法用按钮来停机了!


难道停止按钮信号就不能被短路?

紧急停止按键可以为此准备的。
如果采用一开一停两个按钮,停止按钮设计一般用常闭触点,具有断线保护功能
一切皆有可能