我有一台6RA7013的驱动器坏了,软件版本是V2.1;更换新的后,发现它的软件版本是V3.2。使用DRIVERMOITOR下载参数,首先先将下载下来的旧的V2.1版本的参数转换成了V3.2的版本,但在将参数传至新的驱动器的过程中,总有参数被reject,具体如下:ERROR: Download ValueFailure PNR 952[0] [F-No.:6]
ERROR: Download ValueFailure PNR 2573[255] [F-No.:0],起动该驱动器,发现控制字信号起动位未动作。那位高手能否指点迷津。