发布于 2011-05-30 13:23:37

2楼

是否能与变频器通信,与是否使用SFC14、15无关。SFC14、15只是用来保证通数据的一致性。如果用SFC14、15能通信,用MOVE指令肯定也能通信。以西门子变频器的PPO3通信为例,其输入、输出的单位为字(两个字),一致性为总长度,且不能更改。为了保证一致性,必须调用SFC14、15。