modbus 地址通常是包含数据类型和偏移量的5个或6个字符值。第一个或前两个字符决定数据类型,最后的四个字符是符合数据类型的一个适当的值。modbus 主设备指令能将地址映射至正确的功能,以便发送到从站。

1 modbus 主站寻址
modbus主设备指令支持下列modbus地址:

(1)00001至09999是离散输出(线圈)。

(2)10001至19999是离散输入(触点)。

(3)30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)。

(4)40001至49999是保持寄存器。

所有modbus地址均以1为基位,表示第一个数据值从地址1开始。有效地址范围将取决于从站。不同的从站将支持不同的数据类型和地址范围。