回复:缩短程序扫描周期的方法(共享讨论)

清水月之

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-30 15:55:24

72楼


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
以下是引用study06在2011-04-15 15:36:22的发言:
直接用IB 应该比先把IB 存放到MB ,然后再使用MB 使用的程序扫描周期短吧 。可是为什么有些人写程序,总是先把IB存放到MB 然后在使用MB 呢。

如:I0.0 控制Q0.0 ,直接使用不就可以嘛 。可是我发现老一点的工程师是先 把IB0,存放到MB0,然后用M0.0 去控制,Q0.0 也是一样的,这样有什么优点吗
--------------------------------------------------------------------------------

这样的程序不是为了速度,而是为了修改方便,有经验的PLC编程者将输入、输出用M区、V区进行映像处理,其好处在于:如果有输入点、输出点损毁,可以快速有效地更改输入、输出地址,而程序逻辑不会混乱。
在200中可以先定义符号表啊,这样只需要更改符号表中的地址可以完全更改左输入输出点的地址了,而对逻辑关系也没什么影响,我是新手,不知道对不对