quote:以下是引用月雨风云在2011-05-29 19:18:45的发言:
用s7-1200的以太网来代替s7-300的profibus,不知道对设计成本的控制是否明显?还有就是通信效果也不知道是否理想?

老版本的(2.0固件以前)S7-1200CPU不支持Profinet,集成的以太网接口通讯没有实时性;只能用来通讯(与别的PLC,与上位机),不能用来像Profibus那样来连接分布式IO。新版本(固件2.0)的CPU集成的以太网口支持Profinet控制器功能,可以直接挂Profinet IO设备,组成分布式系统。