回复:D425第一次上电并第一次使能轴时报故障!

松塔

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-30 17:08:19

5楼

可能原因是你在使能轴的时候有些条件没有准备好,你最好在使能轴之前对相应轴做如下判断:
axis.actormonitoring.cyclicinterface = Active
and
axis.sensordata[1].state = Valid
条件满足后再进行轴使能。