回复:逆变器选型的疑问?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-30 20:30:24

9楼

quote:以下是引用冷酷在2011-05-30 16:43:34的发言:
是选1300KW的逆变器还是选1900KW的?6SE7041-6WQ60(1300KW)还是6SE7042-1WN60 (1900KW)
如果是过载2倍,推荐选择6SE7042-1WN60 ,这样,装置需要过载1.26倍即可满足电机的2倍过载。比较安全。
我是你的朋友